[戻る]
一括表示

タイトル
記事No
投稿日
投稿者
参照先
sample プログラムについて
255
: 2017/08/02(Wed) 19:49:40
ひろせ

 夏休みの部活でやっとNucky さんの信号機の動かし方にあるサンプルプログラムを動かすところまできました。ポイント1つの信号機2つのものです。一応、在線検知は正常に動きます。車両も問題ありません。desktop station の表示も正常です。
 車両を動かす前までは良いのですが、車両をレールに乗せ動かすと2つの信号機が交互に激しく点滅をしてしまいます。この原因がつかめず、最終日に行き詰ってしまいました。センサの設定を在線等々変えてみましたが症状が変わりません。dsmain R5 dsone でも同じ症状なのでソフトの設定の問題かと思われますが、ご教示いただけたらと思います。
タイトル
記事No
投稿日
投稿者
参照先
Re: sample プログラムについて
256
: 2017/08/03(Thu) 11:49:42
Yaasan

チャタリングしているように見えます。
S88の在線検出が激しく変化してませんか?

在線検出でチャタリングしないように、センサーの取得をのんびりやるとか、センサーを二重化するとか、イベントスクリプトで面倒ですがフラグなどを挟んでクッションを置くようにするとかあると思います。
タイトル
記事No
投稿日
投稿者
参照先
Re^2: sample について
257
: 2017/08/03(Thu) 15:19:12
ひろせ

在線検知はパソコンのモニター上では正常に見えます。dsone の液晶画面は激しく何やらコマンド出しているのがわかります
在線検知のオプション?で「在線」とか「進入」とかしてみたんですけど変化なしで、、、

> チャタリングしているように見えます。
> S88の在線検出が激しく変化してませんか?
タイトル
記事No
投稿日
投稿者
参照先
Re^3: sample について
258
: 2017/08/04(Fri) 05:41:39
Yaasan
http://desktopstation.net/
センサに特に問題が無いのであれば、イベントスクリプトのロジックに何らかの問題があるような気がします。
ログを見ながら、ロジックの確認をお願いします。

- WebForum -