dsturnout
325
: 2017/11/30(Thu) 21:59:59
endoh

dsturnoutのアドレス設定要領について教えてください。
User Manualは、精読しましたが、理解できない部分が発生しました。
仮に、ポイントアドレス(#5番)と同(#8番)を指定したい場合について伺います。
ch1側を#5番、ch2側を#8番としたい場合に、CV52の値は「0」、Dipスイッチは「5」、
CV53の値は「8」、CV54の値は「0」でよいでしょうか。
特に自信がない個所は、CV45の値です。よろしくお願いします
タイトル
記事No
投稿日
投稿者
参照先
Re: dsturnout
326
: 2017/11/30(Thu) 22:13:37
Yaasan

その設定で問題ありません。

もし、不具合が出た場合は、cv8に1を書くとリセットされます。
タイトル
記事No
投稿日
投稿者
参照先
Re^2: dsturnout
327
: 2017/12/02(Sat) 14:18:55
遠藤

《返信:2017.12.2》
アドレス「5」と「8」の書き込みを試しました。成功しました。
書き込みには、DSbiueboxを使用しました。完璧です。
ポイントは、KatoのHO電動6番右・左(2種類)を使いました。
デコーダのOUT1にモーターを接続して、CV値の読み出しにも成功です。いい買い物をしました。



> その設定で問題ありません。
>
> もし、不具合が出た場合は、cv8に1を書くとリセットされます。