[戻る]
一括表示

タイトル
記事No
投稿日
投稿者
参照先
dcc/mm2 Shield
352
: 2018/01/08(Mon) 13:54:48
もろ   <f_moroi@khh.biglobe.ne.jp>

dcc/o2シールドを正月休みに組み立てたのですが、線路への通電に問題があるようで、テストが途中で止まっている状況です。緑色のターミナルボックスの半田付け箇所でAC VOLTAC をチェックしてみても0.2V程しか無く、基板から通電されていないように感じます。
ARDUINOからは基板へ11.5v以上通電しているのも確認しています。
もちろん電源を入れましたら、この基盤のPWR Ledは点灯しています。
ちなみにミント缶コントローラーも昨年組み立ててそれの動きは問題なく確認しています。あらためてミント缶コントローラーに使用した12v電源を使いケーブルも同じものを使用してのことで、少々困惑しています。半田でショートしているところは無いと確認したつもりですが、もしかして他の方でこのような経験をしておられたら、教えていただけないかと思い投稿しました。
タイトル
記事No
投稿日
投稿者
参照先
Re: dcc/mm2 Shield
355
: 2018/01/09(Tue) 18:17:14
Yaasan
http://desktopstation.net/
パワーオンコマンドを出した後に、RUN LEDが点灯しますでしょうか。

RUN LEDが点灯しない場合、マイコンが逆に刺さっているか、故障している可能性があります。

なお、テスタではDCCの電圧は測定できません(テスタはDCCの高周波交流を検出できません)。
タイトル
記事No
投稿日
投稿者
参照先
Re^2: dcc/mm2 Shield
358
: 2018/01/10(Wed) 19:51:48
もろ   <f_moroi@khh.biglobe.ne.jp>

> パワーオンコマンドを出した後に、RUN LEDが点灯しますでしょうか。
>
> RUN LEDが点灯しない場合、マイコンが逆に刺さっているか、故障している可能性があります。
>
> なお、テスタではDCCの電圧は測定できません(テスタはDCCの高周波交流を検出できません)。

返信ありがとうございます。
仰る通り、RUN LEDは点灯していません。
ネットの写真を参考にマイコンの〇印をコネクター類のある方を前方にして、向かって右に来るように取り付けたのですが、もしかしたら差し違えているのかもしれません。やってみます。
又DCCの交流電圧がテスターでけんしゅつできないこと、情報ありがとうございます。差し替えてみて、あらためて報告します。
タイトル
記事No
投稿日
投稿者
参照先
Re^3: dcc/mm2 Shield
361
: 2018/01/11(Thu) 16:49:17
もろ   <f_moroi@khh.biglobe.ne.jp>

> > パワーオンコマンドを出した後に、RUN LEDが点灯しますでしょうか。
> >
> > RUN LEDが点灯しない場合、マイコンが逆に刺さっているか、故障している可能性があります。
> >
> > なお、テスタではDCCの電圧は測定できません(テスタはDCCの高周波交流を検出できません)。
>
> 返信ありがとうございます。
> 仰る通り、RUN LEDは点灯していません。
> ネットの写真を参考にマイコンの〇印をコネクター類のある方を前方にして、向かって右に来るように取り付けたのですが、もしかしたら差し違えているのかもしれません。やってみます。
> 又DCCの交流電圧がテスターでけんしゅつできないこと、情報ありがとうございます。差し替えてみて、あらためて報告します。
>

報告です。
マイコン逆に取り付けてみましたが、やはり電源LEDのみの点灯でRUN LEDは点灯しません。もしかしてマイコンに支障があるのかもと思うのですが、どうすればチェックできるのでしょうか。送り返したらチェックしてもらえるのでしょうか。お教えください。
よろしくお願いします。
タイトル
記事No
投稿日
投稿者
参照先
Re^4: dcc/mm2 Shield
363
: 2018/01/11(Thu) 21:07:23
Yaasan

動作チェックを行いたいと思いますので、メールにてお問い合わせください。折り返し、対応いたします。

- WebForum -